gateway status offline
-
Развернул одновременно несколько шлюзов имеющих multiWAN. Так вот в статусе висит что шлюз не доступен и он оффлайн. при этом если сделать пинг шлюза или же трассировку внешнего адреса с проблемного интерфейса или задать хождение через данный шлюз все работает без проблем. Необходимо организовать безпроблемное переключение между провайдерами и мониторинг, а тут "из коробки" не работает должным образом, что может быть не так?
-
@k0st1k System - Routing в настройках шлюза поставьте Data Payload = 1
-
@pukhlyakoff Мучался, искал в гугле(там много чего не понятного было). спасибо огромное
-
@k0st1k Сам вчера также мучался.
-
@k0st1k никогда не мониторьте шлюз провайдера (у него может быть запрещен ICMP на него). Мониторьте что-то типа 8.8.8.8, 1.1.1.1 и др.