      Народ привет кто нибудь может мне объяснить что такое:

      Offline (forced)

      Я недавно на работе подключил еще один канал интернета, и у меня в таблице : Status Gateways
      Новый WAN почему то помечен как Offline (forced). При этом пинг через него в интернет идет, получает адрес от провайдера стабильно, в группу ванов я его добавил. В мультиван он у меня прописан.

      Что означает эта надпись? И как перевести его в обычное состояние?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werterW
        werter
        last edited by

        Добрый.
        Мониторьте не шлюз пров-ра по умолч. Тот же 8.8.8.8 вполне подойдет.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • S
          Spics
          last edited by

          Я пробовал, поставил в монитор IP: 192.30.253.167(github), дальше были 8.8.8.8, 4.4.4.4, 5.255.255.70 (яндекс), 64.233.162.94 (гугл)...
          Результат тот же... от провайдера прилетает IP по DHCP вида 109.171.....

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            pigbrother @Spics
            last edited by

            @spics said in Offline (forced) Что за значение такое?:

            92.30.253.167(github), дальше были 8.8.8.8, 4.4.4.4, 5.255.255.70 (яндекс), 64.233.162.94 (гугл)…

            А реально пинги c самого pfSense с нужного интерфейся по указанным IP ходят?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spics
              last edited by

              Да пинги ходят спокойно... на все на них проверял перед тем как прописывать

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                derwin
                last edited by

                как сотрудник провайдера (в бывшем) скажу, что наличие пинга до оборудования провайдера вовсе не показатель ничего. Ни качества канала (любое циско шасси по дефолту присваивает пингу наименьший приоритет при обработке чипом), ни чего то ещё. И да, чаще всего пинги закрыты.
                Вам просто требуется сделать роутинг конкретного адреса через конкретный шлюз. И настроить мониторинг шлюза через на этот адрес.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Spics
                  last edited by

                  Да не пингую я шлюз провайдера давно. Любой IP который я в вожу в поле MONITOR IP ситуации не меняет. Я не нашел в кукбуке ссылок по этой теме. На забугровых сайтах информации тоже нет. Гугл молчит.

                  @derwin said in Offline (forced) Что за значение такое?:

                  Вам просто требуется сделать роутинг конкретного адреса через конкретный шлюз. И настроить мониторинг шлюза через на этот адрес.

                  ок. Попробовал настроить в правилах чтобы все запросы на IP 5.255.255.70 уходили только через нужный мне WAN. Ситуация не изменилась. Проверил пинг идет, но в Status\Gateways все равно Offline (forced)... Получается вроде как что PF принудительно пометил WAN как Offline... попробовал откинуть остальные WAN кабели, интернет потух, пингов нет. Менять статус на ONLINE не хочет.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werterW
                    werter
                    last edited by

                    https://forum.netgate.com/topic/127564/проверка-шлюза-offline

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      pigbrother @werter
                      last edited by

                      @werter said in Offline (forced) Что за значение такое?:

                      https://forum.netgate.com/topic/127564/проверка-шлюза-offline

                      Кстати да. Там товарищу помогло:
                      Отредактировал Weight и Data Payload эти параметры.
                      Думаю, правда, что Weight тут совершенно не при чем.
                      У @werter феноменальная память 😉

                      werterW 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • werterW
                        werter @pigbrother
                        last edited by werter

                        @pigbrother
                        Спасибо.
                        Открою "секрет". Приучил себя за время работы в IT.
                        Вношу в закладки браузера (и сохраняю локально в pdf (этим https://www.printfriendly.com/) \ txt\ картинкой) всё, что считаю важным для себя.
                        При этом добавляю к описанию тэги, чтобы легче было потом искать.
                        Напр., у той сслыки , что дал выше, закладка выглядит как "Проверка шлюза offline icmp dpinger data payload". Думаю, понятно, почему :)

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Spics
                          last edited by

                          Печаль беда, не помогло. Ситуация немного иная. У парня были потери пинга, у меня же их нет... Я попробовал сменить параметры но ситуации это не изменило.
                          0_1527757834104_1.jpg

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            pigbrother @Spics
                            last edited by

                            @spics said in Offline (forced) Что за значение такое?:

                            У парня были потери пинга, у меня же их нет… Я попробовал сменить параметры но ситуации это не изменило.

                            А каков тип подключения на этом проблемном интерфейсе?
                            Кстати, решение для "того парня" растет отсюда:
                            https://forum.netgate.com/topic/94460/one-dpinger-gateway-status-offline
                            А сама ошибка описана тут:
                            https://redmine.pfsense.org/issues/5830

                            Однако это мало похоже на ваш случай, смущает "forced" в статусе.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spics
                              last edited by

                              В том то и проблема. Forced для меня штука не ясная...
                              Подключение получаю по DHCP от провайдера, приходит сигнал медью от коммутатора оператора в здании. Фактически мне прилетает один и тот же IP. (То есть он белый и "статический"...)

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                pigbrother @Spics
                                last edited by

                                @spics А есть ли возможность для теста переткнуть WANы местами?
                                Проблемный шлюз переедет на другой WAN?

                                @spics said in Offline (forced) Что за значение такое?:

                                Forced для меня штука не ясная…

                                Погуглил по forced применительно к pfSense - сходу ничего...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Spics
                                  last edited by

                                  переткнуть можно но не в рабочее время. Да и я пробовал это пинг идет все работает. Пометки Forced нет. Подключаю кабель в тот порт который был forced от лругого вана, все также Offline forced. Такое ощущение что нет у пф желания работать больше чем с 3 ванами...

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    pigbrother @Spics
                                    last edited by

                                    @spics said in Offline (forced) Что за значение такое?:

                                    Такое ощущение что нет у пф желания работать больше чем с 3 ванами…

                                    Маловероятно. Хотя после покупки pfSense все может быть...
                                    Попробуйте погасить любой из работающих WAN, оставив 2, если вы правы - проблема с этим шлюзом должна уйти.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • werterW
                                      werter
                                      last edited by

                                      Версия пф ?
                                      Сохраните бэкап конфига. Разверните пф с нуля и посмотрите, будет ли проблема.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spics
                                        last edited by

                                        Нет ситуация не меняется...
                                        Попробую переустановить PF

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Spics
                                          last edited by

                                          Version 2.4.2-RELEASE-p1 (amd64)
                                          built on Tue Dec 12 13:45:26 CST 2017
                                          FreeBSD 11.1-RELEASE-p6

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • werterW
                                            werter
                                            last edited by

                                            Добрый.
                                            Обновитесь.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0