Pfsense + Ибп Ippon
-
Имеем pfsense 2.5.2 + Nut + Ибп Ippon Back Basic 650 подключённый к нему по usb (Driver Blazer). Все работает, перезагружаю pfsense , nut перестаёт видеть Ибп! Подскажите решение ?
-
@andreymoiseev said in Pfsense + Ибп Ippon:
Имеем pfsense 2.5.2 + Nut + Ибп Ippon Back Basic 650 подключённый к нему по usb (Driver Blazer). Все работает, перезагружаю pfsense , nut перестаёт видеть Ибп! Подскажите решение ?
Работал только с APC. Были шероховатости, ответы находил в топике пакета:
https://forum.netgate.com/topic/102959/nut-package/40.
Автор пакета, dennypage, очень отзывчив. -
@pigbrother Спасибо
-
@pigbrother Кстати откoпал у себя Apc Back-UPS SE 525, он заработал без проблем.
-
@andreymoiseev said in Pfsense + Ибп Ippon:
Apc Back-UPS SE 525, он заработал без проблем.
Если правильно помню - у меня были проблемы с ранним выключеним при пропадании напряжения сети.
Исправлял
в Extra Arguments to driver (optional)
строкамиignorelb override.battery.charge.low = 30 override.battery.runtime.low = 300
и в
Additional configuration lines for upsmon.conf
строкойRUN_AS_USER root
-
@pigbrother Наткнулся на глюк не срабатывает ignorelb
Указал свои значения
Вижу их в UPSdetail
Но UPS отключается при достижении настроек заданных по умолчанию.
Не сталкивались с таким? Вроде б и не сильно критично, выключение происходит, но хотелось бы повысить порог срабатывания отключения ! -
@pigbrother @andreymoiseev Дааа вот что значит тяжёлый день - накосячил в названиях параметров - должно быть battery! Все работает как надо.