    Nach Update von 22.01 auf 22.05 Probleme mit Captive Portal

    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    36 Posts 4 Posters 3.2k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      pipen1976 @OpIT GmbH
      last edited by pipen1976

      @opit-gmbh Diesen Patch habe ich erstellt:

      390b31d4-cee3-4da9-958b-39862db5e778-image.png

      3d739a14-2d60-4877-8e00-780c16ac3611-image.png

      17854e22-b628-4be8-912b-19b047663434-image.png

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        OpIT GmbH @pipen1976
        last edited by

        @pipen1976

        Hast du bei der Datei /usr/local/captiveportal/index.php bereits was geändert? Wenn er nicht findet was er in der Zeile XXX sucht, gehts das natürlich nicht.

        Diagnostics > Edit File > /usr/local/captiveportal/index.php

        Suche nach

        $pipeno = captiveportal_get_next_dn_ruleno('auth', 2000, 64500, true);

        Ersetze mit

        $pipeno = captiveportal_get_next_dn_ruleno('auth', 2000, 64500, false);

        Also anstatt "true" auf "false". Mehr macht der Patch nicht....

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          pipen1976 @OpIT GmbH
          last edited by

          @opit-gmbh Oke, also der Patch ersetzt lediglich in der /usr/local/captiveportal/index.php in der Zeile $pipeno = captiveportal_get_next_dn_ruleno('auth', 2000, 64500, true); true durch false? Wenn ich die Zeile manuell ändere dann benötige ich den Patch nicht, oder? Sehe ich das richtig?

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            OpIT GmbH @pipen1976
            last edited by

            @pipen1976

            Ja genau, das sollte so richtig sein...

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              pipen1976 @OpIT GmbH
              last edited by

              @opit-gmbh Ja super, vielen Dank. Jetzt bleibt nur noch abwarten.....

              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                OpIT GmbH @pipen1976
                last edited by

                @pipen1976

                Der Patch ist halt für den Limiter Bug, also wenn du im Captive Portal pro User die Geschwindigkeit Limitierst. Ohne dem Patch siehst du in Diagnostics > Limiter Info nur einen Eintrag (auch wenn mehrere Eingeloggt sind). Mit dem Patch ist dann dort für jeden User ein Eintrag....

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  pipen1976 @OpIT GmbH
                  last edited by

                  @opit-gmbh Welchen Patch meinst du jetzt?

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    OpIT GmbH @pipen1976
                    last edited by

                    @pipen1976

                    Den was ich dir geschrieben habe...

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      pipen1976 @OpIT GmbH
                      last edited by pipen1976

                      @opit-gmbh Der funktioniert bei mir nicht. Wenn ich einen neuen Patch erstelle, Deinen Code eintrage, bekomme ich kein apply, sondern erhalte beim debug die Fehler.

                      Diesen Code gebe ich ein:

                      diff --git a/opit/usr/local/captiveportal/index.php b/opit/usr/local/captiveportal/index.php
                      --- a/opit/usr/local/captiveportal/index.php
                      +++ b/opit/usr/local/captiveportal/index.php
                      @@ -249,7 +249,7 @@
                      $context = 'first';
                      }

                      $pipeno = captiveportal_get_next_dn_ruleno('auth', 2000, 64500, true);
                      $pipeno = captiveportal_get_next_dn_ruleno('auth', 2000, 64500, false);
                      /* if the pool is empty, return appropriate message and exit */
                      if (is_null($pipeno)) {
                      $replymsg = gettext("System reached maximum login capacity");

                      Was mir da auffällt a/opit und b/opit gibt es bei mir nicht. Vielleicht findet er da den Pfad nicht.

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        OpIT GmbH @pipen1976
                        last edited by

                        @pipen1976

                        du hast den Patch ja bereits manuell eingetragen, so wie oben beschrieben.... Wenn du bereits vorher was schon an der index.php gemacht / angepasst hast, klappt das auch nicht mit dem Patch, da er dann in der Zeile wo er sucht, das eben nicht findet. Ändere das ganze mal manuell, dann testest du ob dir das überhaupt was bringt / hilft...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • P
                          pipen1976
                          last edited by

                          Mein Chef hat mir gerade berichtet, das am Wochenende wieder keine Portal Anmeldung funktionierte. Erst nach Neustart pfSense, also Strom weg gings wieder.

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            OpIT GmbH @pipen1976
                            last edited by

                            @pipen1976

                            @pipen1976
                            Komisch, dieses Problem haben wir nicht (mehrere Netgates). Alle Pakete sind UpToDate? Sonnst fällt mir da nix mehr ein...

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              pipen1976 @OpIT GmbH
                              last edited by

                              @opit-gmbh Ich verstehe es auch nicht. Mittlerweile habe ich eine Backup Netgate (High Av. - Carp) mit der 22.01 FW am Laufen. Mal schauen ob es mit dieser wieder Problemlos funktioniert.

                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @pipen1976
                                last edited by A Former User

                                @pipen1976

                                Ich habe mir das hier mal alles durchgelesen und mir
                                sind da einige Punkte zu aufgefallen, muss nicht die
                                Lösung sein, kann aber eventuell einiges erklären
                                oder verdeutlichen und dem einen oder anderen helfen.

                                Quelle: Troubleshooting Captive Portal

                                • Anmeldung am Captive Portal
                                  For local users, if the option to require the Captive
                                  Portal login privilege is enabled, ensure the users
                                  have the privilege directly or are members of a
                                  group with the privilege.

                                • HTTP/HTTPS
                                  The request must be to an HTTP site in order for
                                  the portal to redirect the client. If HTTPS is enabled
                                  for the portal, this may still work but it depends upon
                                  the client browser or operating system automatic
                                  portal detection to work. Many modern browsers
                                  and operating systems detect portals now which
                                  makes this less of an issue.

                                • IPv6 basierende Probleme
                                  Captive Portal does not currently support IPv6, so
                                  IPv6 traffic is not able to traverse the portal interface.
                                  If the interface has IPv6 configured and the client
                                  attempts to use it, it may encounter network timeouts.

                                • Probleme mit Apple Geräte
                                  There have also been reports that on older version of
                                  macOS, a Mac would refuse to load any HTTPS sites,
                                  including an HTTPS portal, until it could load a CRL
                                  and OSCP URL for the certificate. This has been fixed
                                  in current versions of OS X.

                                Some users have had to add www.apple.com to their
                                allowed hostnames so that Apple’s call to their test page
                                succeeds.

                                • Captive Portal Firewallregeln
                                  On pfSense Plus software version 22.05 or CE version
                                  2.7.0
                                  or later, Captive Portal uses pf features for L2
                                  ether processing under the hood. When having issues
                                  with the captive portal, it is possible to inspect the
                                  rules for debugging purposes.

                                To see rules for Captive Portal look in /tmp/rules.debug at the multiple sections starting with a comment # Captive Portal.

                                Ich hoffe auch wenn es auf englisch ist das der Eine oder Andere von Euch hier etwas findet das sein Problem besser
                                beschreibt oder erklärt, wenn er es damit auch noch lösen kann ist das natürlich noch besser.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1