    проблема с маршрутизацией, потери пакетов

    Scheduled Pinned Locked Moved Russian
    23 Posts 2 Posters 2.0k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      Konstanti @legsedel
      last edited by

      @legsedel
      Родилась одна идея , к каким хостам из 20.0/23 нужен доступ из 50.0/24 и 70.0/24 ?

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        legsedel @Konstanti
        last edited by

        @Konstanti said in проблема с маршрутизацией, потери пакетов:

        Родилась одна идея , к каким хостам из 20.0/23 нужен доступ из 50.0/24 и 70.0/24 ?

        Ну это в основном сервера: 1C, SQL сервера, 2 домена, файловые сервера, СКУД. почтовый сервер, NAS, телефония. Порядка 15 серверов.
        К обычным хостам из 20.0/23 доступ не нужен.

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Konstanti @legsedel
          last edited by Konstanti

          @legsedel
          Вообще-то , я имел в виду IP адреса ....
          p.s. появилась еще одна идея ....

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            legsedel @Konstanti
            last edited by

            @Konstanti said in проблема с маршрутизацией, потери пакетов:

            Вообще-то , я имел в виду IP адреса ....
            p.s. появилась еще одна идея ....

            192.168.20.2, 192.168.21.3, 192.168.20.128, 192.168.21.1, 192.168.20.20, 192.168.20.236, 192.168.20.6, 192.168.20.51, 192.168.21.4, 192.168.20.54, 192.168.21.200, 192.168.21.2

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              Konstanti @legsedel
              last edited by Konstanti

              @legsedel
              понятно
              1 идея была в том , чтобы все сервера перенести в адресное пространство 192.168.21.0/24
              и настроить l3 коммутатор так , чтобы он знал только о сети 192.168.20.0/24 (а pf знает о сети 192.168.20.0/23)
              в этом случае, при доступе к ресурсам сети 192.168.21.0/24 -> L3 коммутатор шлет весь трафик на pf ( а тот уже дальше)

              идея 2
              L3 коммутатор <-> PF соединить выделенной отдельной сетью ( например , 192.168.30.0/24 )
              тогда l3 коммутатор ничего не будет знать о сети 192.168.20.0/23 и будет все пакеты слать на pF , а тот уже , в свою очередь , дальше переправлять трафик , куда надо

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                legsedel @Konstanti
                last edited by

                @Konstanti said in проблема с маршрутизацией, потери пакетов:

                1 идея была в том , чтобы все сервера перенести в адресное пространство 192.168.21.0/24
                и настроить l3 коммутатор так , чтобы он знал только о сети 192.168.20.0/24 (а pf знает о сети 192.168.20.0/23)
                в этом случае, при доступе к ресурсам сети 192.168.21.0/24 -> L3 коммутатор шлет весь трафик на pf ( а тот уже дальше)

                Этот вариант не подходит.

                @Konstanti said in проблема с маршрутизацией, потери пакетов:

                идея 2
                L3 коммутатор <-> PF соединить выделенной отдельной сетью ( например , 192.168.30.0/24 )
                тогда l3 коммутатор ничего не будет знать о сети 192.168.20.0/23 и будет все пакеты слать на pF , а тот уже , в свою очередь , дальше переправлять трафик , куда надо

                это еще одну сетевую карту надо задействовать на PF?

                А может использовать динамическую маршрутизацию?

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Konstanti @legsedel
                  last edited by Konstanti

                  @legsedel Vlan ( транковый порт)

                  Vlan 100 (L3-L2)
                  Транк L2-PF ( 100 + vlan на сеть 20.0/23)

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    legsedel @Konstanti
                    last edited by

                    @Konstanti said in проблема с маршрутизацией, потери пакетов:

                    Vlan ( транковый порт)

                    Vlan 100 (L3-L2)
                    Транк L2-PF ( 100 + vlan на сеть 20.0/23)

                    Саб интерфейс городить....мдя, как-то все через одно место получается😞

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Konstanti @legsedel
                      last edited by Konstanti

                      @legsedel
                      у вас в сети 2 маршрутизатора , Вам надо разделить трафик ....
                      PF - это файрвол с контролем состояний
                      Для решения проблем с асимметричной маршрутизация ( tcp) надо отключать контроль флагов в правилах
                      я так понимаю , что еще нужен контроль доступа на серверах ( поэтому НАТ неприменим )
                      Подумайте еще над вариантом , чтобы шлюз по умолчанию для кого-то в сети 20.0/23 был 20.1

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • L
                        legsedel @Konstanti
                        last edited by

                        @Konstanti said in проблема с маршрутизацией, потери пакетов:

                        Подумайте еще на вариантом , что шлюз по умолчанию для кого-то в сети 20.0/23 был 20.1

                        Проверил, пакеты ходят без потерь! Хороший вариант. Спасибо вам! Только теперь надо всем в 20.0/23 перевыдавать сетевые настройки через dhcp и указывать шлюз 20.1
                        Весь траффик будет идти через L3 коммутатор, а вот потянет ли он такую нагрузку? Вот интересно, какая пропускная способность маршрутизации на L3 коммутаторе (mes2348b), гигабит или больше?

                        Эх...надеялся на чудесные возможности Pfsense, до последнего думал, что все-таки на нем что-то надо настраивать и не трогать сеть....

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Konstanti @legsedel
                          last edited by

                          @legsedel
                          не может быть простых решений в сетях с несколькими шлюзами
                          По поводу пропускной способности .... сложно сказать , все проверяется только экспериментальным путем
                          а так , не за что ... обращайтесь