    Ipsec, 2 подсети с общим пулом адресов. Возможно?

    Scheduled Pinned Locked Moved Russian
    49 Posts 4 Posters 12.6k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • I Offline
      IStandAlone
      last edited by

      Чертовщина какая то. Опять со шлюза 192.168.1.1 пинг не идет в удаленную подсеть 172.27.0.0. Со шлюза 172.27.0.1 сеть 192.168.1.0 пингуется(кроме АТС 192.168.1.100)

      ping.jpg
      ping.jpg_thumb

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I Offline
        IStandAlone
        last edited by

        @pigbrother:

        Возможно, прозвучит глупо, но проверьте нет ли дублирующихся MACов.

        Посмотрю

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werterW Offline
          werter
          last edited by

          Что говорит tracert c машин за pf в сеть за зюхелем ? Где затык ?

          Прошивка на зюхеле - последняя ? Все же склоняюсь к мысли , что надо на зюхеле поколдовать - правила fw, nat …

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I Offline
            IStandAlone
            last edited by

            @werter:

            Что говорит tracert c машин за pf в сеть за зюхелем ? Где затык ?

            Прошивка на зюхеле - последняя ? Все же склоняюсь к мысли , что надо на зюхеле поколдовать - правила fw, nat …

            Присылаю трассировку с обеих сторон. На зухеле обновил прошивку. Теперь последняя.

            tracert.jpg
            tracert.jpg_thumb
            tracert2.jpg
            tracert2.jpg_thumb

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I Offline
              IStandAlone
              last edited by

              Меня больше всего смущает то, что pfSense не пингует АТС в своей подсети. Комп в этой же подсети пингует. Мне кажется копать нужно на pfSense.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • werterW Offline
                werter
                last edited by

                Кто у вас в кач-ве dhcp работает  ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I Offline
                  IStandAlone
                  last edited by

                  @werter:

                  Кто у вас в кач-ве dhcp работает  ?

                  Сервер поднят на Windows Server 2008

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werterW Offline
                    werter
                    last edited by

                    Сервер поднят на Windows Server 2008

                    Какой диапазон ip но выдает ? С какого по какой ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • I Offline
                      IStandAlone
                      last edited by

                      @werter:

                      Какой диапазон ip но выдает ? С какого по какой ?

                      192.168.2.10-192.168.3.199. Данные адреса не попадают под пулл.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I Offline
                        IStandAlone
                        last edited by

                        Нашел косяк! У TDE200 шлюз указан и потому через него пинги идут в удаленную подсеть. А на станции NS500, которая сейчас 172.27.0.5, шлюз не указан. Он точно настраивался там, но видимо когда подсеть менялась, я забыл его указать с новым айпи. Соответсвенно на данный момент АТСки пингуют одна другую. Спасибо всем большое за советы и за потраченное время. Осталось только разобраться, почему периодически pfSense перестает пинговать АТС внутри своей подсети, хотя та прекрасно  видит локальные компьютеры.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P Offline
                          pigbrother
                          last edited by

                          Классическая ошибка, на эти грабли наступал сам.
                          Зато теперь всегда будете проверять правильность указания шлюза.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • I Offline
                            IStandAlone
                            last edited by

                            А есть у кого-нибудь идеи, почему пинг пропадает между TDE200 (192.168.1.98) и pfSense (192.168.1.1)? Дублей ip в сети нет. Пинг рандомно то появляется, то пропадает. Утром был, часам к 10 пропал. Понимаю, что ситуация похожая на идентичные айпишники в сети, но остальные устройства в сети так же пингуют АТС, а шлюз не хочет. Ума не приложу, что еще может помешать шлюзу достучаться до АТС прямым обращением по ее ip. Причем айпишник менялся у АТС, чтобы наверняка исключить вариант с 2 идентичными айпи в сети.

                            ping.jpg_thumb
                            ping.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P Offline
                              pigbrother
                              last edited by

                              Попингуйте с pfSense другой IP, не TDE200.
                              Попингуйте TDE200 с другого PC .

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • I Offline
                                IStandAlone
                                last edited by

                                С любого ПК в локальной сети до АТС пинг доходит (пробовал еще на 2х). С АТС аналогично до компов ходит тоже. Шлюз так же пингует локальные компы (3.33 и 1.103). А вот с АТС он никак не хочет дружить. Появляется связь и пропадает. Никакой зависимости и последовательности.

                                ping_3.33.jpg
                                ping_3.33.jpg_thumb
                                ping1.103.jpg
                                ping1.103.jpg_thumb
                                ping_s_TDE.jpg
                                ping_s_TDE.jpg_thumb

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P Offline
                                  pigbrother
                                  last edited by

                                  Никакой зависимости и последовательности.
                                  А вот это самое печальное. Остается перебор портов, патчей, сетевых карт и прочее шаманство.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • werterW Offline
                                    werter
                                    last edited by

                                    TDE и pf в один свитч подкл или через кучу ?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • I Offline
                                      IStandAlone
                                      last edited by

                                      @werter:

                                      TDE и pf в один свитч подкл или через кучу ?

                                      Да, один

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I Offline
                                        IStandAlone
                                        last edited by

                                        Похоже, наконец таки проблему нашел. На TDE200 имеется 2 сетевых интерфейса. Один-манагер, другой-обычный ЛАН. Так вот через манагер производится первоначальная настройка и настройка лан интерфейса. Я так понял, что далее он не нужен. Вчера выдернул кабель из интерфейса managment, ребутнул станцию, пинг появился и больше не пропадал. Тьфу, тьфу, тьфу). Понаблюдаю до конца рабочего дня сегодня. Спасибо всем большое за советы!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P Offline
                                          pigbrother
                                          last edited by

                                          И оба адаптера TDE200 имели одинаковый IP?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • I Offline
                                            IStandAlone
                                            last edited by

                                            @pigbrother:

                                            И оба адаптера TDE200 имели одинаковый IP?

                                            У managment как такового айпишника нет. 2 Ip 1.98- основной, 1.99- виртуальный (плата VOip), это на одном интерфейсе лан. Когда менеджмент отрубил, эти 2 айпишника по-прежнему пинговались. Видимо с подключенным манагером пакеты летели то в него, то в лан, и пинг пропадал.  Менеджмент работает по какому то своему порту с тем же айпи станции.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0