Как получать уведомления от pfsense при отключе
-
Всем привет! Подскажите, как получать уведомления на почту от pfsense и подключенного к нему APC когда отключают внешнее питание. (Services/UPS работает и данные об ИБП выводятся, SMTP Notifications настроен и ежедневные отчёты приходят). Всем кто откликнется и подскажет большой плюс в карму!
-
У меня NUT (UPS) настроен так:
1.UPS Settings:
Отмечено - Enable E-Mail notifications
2. Advanced settings - Additional configuration lines for upsmon.conf
вписатьRUN_AS_USER root
без этого письма через SSL отправляться не будут:
https://forum.pfsense.org/index.php?topic=115349.msg646251#msg6462513.System-Advanced-Notifications
Настроен раздел E-MailUPS шлет е-мейлы ока ждом чихе.
-
У меня NUT (UPS) настроен так:
1.UPS Settings:
Отмечено - Enable E-Mail notifications
2. Advanced settings - Additional configuration lines for upsmon.conf
вписатьRUN_AS_USER root
без этого письма через SSL отправляться не будут:
https://forum.pfsense.org/index.php?topic=115349.msg646251#msg6462513.System-Advanced-Notifications
Настроен раздел E-MailUPS шлет е-мейлы ока ждом чихе.
Вот начал получать уведомления, но чёт очкую вырубать питание для теста, у вас так же было когда заработало или это еще не всё?
-
У меня несколько иная проблема. Мелкая, но надоедливая.
Задавал вопрос автору пакета, решения так и не нашли.
https://forum.pfsense.org/index.php?topic=115349.msg745673#msg745673
В остальном - все работает.У вас, судя по логам, ситуация хуже. Эти сообщения должны так же сыпаться в лог\консоль.
Пробуйте поменять кабель. Можно написать автору (ссылка - выше) -
У меня несколько иная проблема. Мелкая, но надоедливая.
Задавал вопрос автору пакета, решения так и не нашли.
https://forum.pfsense.org/index.php?topic=115349.msg745673#msg745673
В остальном - все работает.У вас, судя по логам, ситуация хуже. Эти сообщения должны так же сыпаться в лог\консоль.
Пробуйте поменять кабель. Можно написать автору (ссылка - выше)Всё же я рискнул, пошёл и вырубил главный автомат, вся стойка запищала как шальная, но главное уведомление пришло! Всё работает, спасибо за подсказку, дело было всего-то в 1 команде.
-
дело было всего-то в 1 команде.
Вы про
RUN_AS_USER rootИли о чем-то еще?
пошёл и вырубил главный автомат, вся стойка запищала как шальная,
Жестоко. Я просто вытаскивал сетевой кабель из конкретного UPS.