[SOLUCIONADO] Configurar SAI APC Smartups 1000
-
Hola.
He comprado un SAI de la marca indicada arriba e instalado el paquete apdupsd. La he conectado por USB y configuro tal que asi:
UPS Name APC Smartups 1000
UPS Cable: usb
UPS Type: BLANKLo demás todo por defecto y en la pantalla de status me muestra el error:
Running: apcaccess -h 0.0.0.0:3551: Bogus configuration value (invalid-ups-type)
FATAL ERROR in apcconfig.c at line 672
Terminating due to configuration file errors.El servicio no arranca.
He modifica el /boot/loader.conf añadiendo la línea:
uhid_load=YESNo se que mas debo hacer.
Gracias por vuestra ayuda. -
Sigo con mis pruebas y parece que avanzo pero el servicio sigue estando parado. Uso pfsense 2.4.2 y ahora he configurado apcupsd asi:
UPS Name APC Smartups 1000
UPS Cable: usb
UPS Type: usb
NIS IP: 127.0.0.1
Lo demás todo por defecto y en status ahora obtengo esto, pero el servicio sigue sin arrancar:Running: apcaccess -h 127.0.0.1:3551
APC : 001,027,0686
DATE : 2017-11-27 11:11:07 +0100
HOSTNAME : proxy.local
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) freebsd
UPSNAME : APC SmartUPS 1000VA
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2017-11-27 11:11:05 +0100
MODEL : Smart-UPS 1000
STATUS : ONLINE
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 129.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV : 27.1 Volts
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x05000008
MANDATE : 2017-08-17
SERIALNO : 3S1733X03463
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : UPS 09.3 / ID=18
END APC : 2017-11-27 11:11:13 +0100 -
Después de la última configuración que indicaba he reiniciado y ya funciona el servicio.
-
Yo tengo uno como ese pero de 1500, ahora que veo que has hecho toda esta faramalla, ¿exactamente para que sirve?, ¿como exactamente lo has hecho?
Jeje, bueno, si respondes muchas gracias ;D
-
Para que sirve?
Bueno antes de que se le acabe la energia a la pila les envia la orden de apagarse a los equipos, solamente :), saludos.