Netgate Discussion Forum
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Search
    • Register
    • Login
    Introducing Netgate Nexus: Multi-Instance Management at Your Fingertips.

    netflowd+logstash+splunk=недостает полей

    Scheduled Pinned Locked Moved Russian
    4 Posts 2 Posters 864 Views 2 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      borg
      last edited by

      Здравствуйте.
      Решил поковырять netflowd+logstash+splunk.
      После logstash'a вижу, что в записях отсутствует куча информации, например out_bytes (23) и flowid (148).
      Это глюк самого netflowd? Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
      netflow.yaml для logstash имеется и там есть все описания.
      Заранее спасибо.

      1 Reply Last reply
      Reply Quote 0
      • B
        borg
        last edited by

        Проблема в самом softflowd который по заверению автора делит поток на 2 (in и out)
        https://forum.netgate.com/topic/82132/softflowd-missing-fields-where-are-my-out_bytes/6

        K 1 Reply Last reply
        Reply Quote 0
        • K
          Konstanti @borg
          last edited by Konstanti

          @borg
          Привет
          Можно в качестве Netflow сенсора использовать Netgraph ng_netflow
          Судя по документации этот модуль поддерживает Netflow 5 и 9 версий
          Для его использования в PF надо

          1. Скомпилировать этот модуль для Вашей версии PF/Freebsd ( к сожалению, он не встроен в ядро PF , но это не проблема) и загрузить его в PF
            2 . Создать простой скрипт , который весь трафик , проходящий через определенный интерфейс в одном из направлений , будет отправлять на коллектор для последующего анализа

          Эту схему всегда можно усложнить , если предъявляются определенные требования к тому трафику , который требуется анализировать
          Информации много в инете по этому поводу
          Если надо помочь в написании скрипта для PF под Ваше ТЗ , то попробую помочь (это не сложно)

          https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=ng_netflow
          https://yandex.ru/search/?text=netgraph%20ng_netflow&lr=213

          1 Reply Last reply
          Reply Quote 0
          • B
            borg
            last edited by

            В общем, все оказалось проще чем есть. in_bytes и out_bytes определяются направлением соединения определяемое слева направо и по своей сути всегда пишется out_bytes
            В моем случае я собираю весь исходящий трафик.
            netflow.conf

            output {
              if [netflow][src_locality] == "private" and [netflow][dst_locality] == "public"  {
              	stdout { }
              	udp {
               	 host => "splunk.example.com"
               	 port => 2055
              	}
              }
            }
            

            На данном этапе пытаюсь совместно с @Konstanti фильтровать поток уже на сенсоре а не на коллекторе используя ng_netflow

            1 Reply Last reply
            Reply Quote 0

            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

            With your input, this post could be even better 💗

            Register Login
            • First post
              Last post
            Copyright 2026 Rubicon Communications LLC (Netgate). All rights reserved.
            Privacy Policy · Cookie Policy