PF Sense | Failover detecta um dos Gateways sempre Offline
-
Pessoal, alguém já pegou o problema quando configura Failover a interface recebe um IP e o gateway recebe outra range de IP, com isto a Wan fica sempre Offline e o Failover está usando sempre o Link de Backup.
Se trata de alguma configuração da minha parte?
Podem me orientar como resolver isto por favor?Aguardo um retorno.
Obrigado.
-
@d-m-ch pode ser que o seu gateway não responda a ping, ou seja, o dpinger considera o gateway offline.
Vá em System/Routing/Gateways, edite o gateway em questão e troque o monitor IP para qualquer outro IP na internet, como por exemplo o endereço IP do DNS da provedora, ou até mesmo 8.8.8.8.Vale ressaltar que não há garantia que 8.8.8.8 irá responder a todas solicitações ICMP, ou seja dropar e isso pode causar o chaveamento do gateway group de forma inusitada.
Sugiro encontrar tentar o IP do DNS da sua provedora primeiro e ver como isso lhe atende e caso não satisfaça, procurar outro IP na internet que só deixe de responder se realmente a Internet cair.
-
Na configuração de Gateway/Avançado/ tem uma parte, "Carga útil de dados", tenta colocar 2